  1. Du musst unterscheiden: Deine Raumthermostate haben einen Frostschutz. Aus heißt bei unter 7°C oder 10, je nach Hersteller, machen die auf. Wenn du an den Durchflussröhrchen drahst hast du wo hingelangt, wo du nicht hinlangen solltest! Die sind idealerweise nach Raumbedarf eingestellt gewesen... Aber nicht auf einen Mindestdurchfluss, du kannst am Röhrchen nur den Durchfluss begrenzen. Wenn du außer Haus bist, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hast, evt noch ein paar Elektrogeräte wie Kühlschrank etc, dann wird es da nicht kälter. Da müsste es deutlich kälter sein außen, dass du da signifikant was merkst.
  2. Da ist nichts mit Mindestdurchfluss, du würdest an den Röhrchen auch einen Durchfluss sehen. Wenn du kühlen willst, musst du die Thermostate voll auf stellen und die Wärmepumpe muss kaltes Wasser durchpumpen. Ich denke die 16°C kommen vom Taupunkt. Wenn du den unterschreitest taut es im Boden und dir schimmelt der Boden unterm Arsch weg... Drum gibts bei echten Kühllösungen auch immer einen Taupunktsensor. Nach dem regelt man dann die Mindesttemperatur. Betrifft aber eigentlich auch nicht den Boden, über den kühlt man eigentlich eher nicht, sondern wenn dann wie bei dir nur ein bißchen. Gekühlt wird meist über die Decke...
  3. Ihren Mindestumlauf machen die Wärmepumpen eigentlich intern, nicht am Verteiler. Mach mal ein Bild von deinem Verteiler...
  4. Alle Thermostate voll auf, dann sind die Ventile auf. Wie man an einem Ventil einen Mindestdurchfluss einstellt würde mich mal interessieren. Kenne ich so nicht. Eigentlich gleicht man die Kreise untereinander nur ab, aber zu ist zu und nicht fast zu... Zumindest bei den Verteilern die ich kenne. Manche meiner Kollegen bauen nur ein, ja. Die wissen wirklich nicht genau was wie funktioniert. Aber das ist in anderen Branchen auch so, dass es bessere und schlechtere gibt :)
  5. Da ist der Rehart näher :) https://www.rehart.de/ Die machen zB Aufpanzerungen für Seperatoren-Schnecken, oder auch im Biogasbereich Einbringschnecken, die sind mit recht hohem Verschleiß belastet. Die werden auch aufgepanzert
  6. Evt mal eine gebrauchte zum Rehart schicken, der panzert die wieder auf. Welcher Hersteller der Heizung?
  7. Du kannst bei einem Ölbrenner eigentlich nicht mal die Düse tauschen ohne nachzustellen, also 06er raus, neue 06er rein, gibt teilweise ein leicht anderes Sprühbild und damit dramatisch andere Abgaswerte...
  8. Das ist recht gefährlich: Nicht die Düse macht den Druck, sondern die Ölpumpe. Der Hersteller schreibt einen Druck vor, der anliegen soll. Der liegt aber nicht automatisch mit einschrauben einer bestimmten Düse an, sondern mit der Einstellung an der Ölpumpe. Dafür braucht man ein Manometer das hier passt. Muss derjenige der den einstellt dabei haben und hinschrauben. Ich kenne wenige die Fachfremd sind, die sowas haben... Dann stellt man die Abgaswerte mit einem Abgasmessgerät ein. Fachwissen aus dem Internet anlesen ist nicht immer möglich, meine Meinung...
  9. Der Pumpendruck hat nichts mit der Düse zu tun, den stellt man ein und dann sollte man noch die Abgaswerte einstellen. Ist jetzt nichts ganz trivial und einfach Düse tauschen ist eigentlich schon falsch, da muss man eigentlich immer noch feineinstellen... Gleiches gilt meist auch, wenn man die Luftklappe umbaut, da ändern sich teilweise arg die Luftmengen und damit auch natürlich die Verbrennung. Wie heizt du im Moment, wenn der nicht geht? Nur interessehalber, meine Kundschaft wäre schon vor der Tür gestanden und hätte mich rausgezogen, nach zwei Wochen ohne Heizung... Die sind meist schon bei nem halben Tag sehr ungemütlich.
  10. Wichtig wäre halt auch, wenn du einen anderen drauf baust, also egal wo der vorher drauf war, muss zwingend die Einstellung neu gemacht werden. Mit Abgasmessgerät und so... Ist wie Vergaser einstellen, einen Vergaser auf einen anderen Roller steckt auch keiner ohne Einstellen drauf...
  11. Doch, die prüft vorab ob es schon brennt, wenn es brennt ohne Anforderung, dann ist entweder die Zelle kaputt oder es brennt, dann ist was anderes kaputt. Sicherheitsbauteil eben. Also sollte vorher kein Signal ankommen und wenn die Zelle eine Flamme erkennt, dann eben schon. Das sollte aber erst nach einem gewissen Zyklus so sein: Ölvorwärmen Klappe auf Prüfen ob Flammenwächter aus ist, wenn nein Störung Vorbelüften Vorzünden Ölmagnetventil auf Nachzünden Prüfen ob jetzt Flamme da ist, wenn nein Störung Wenn dann nach einer Weile der Kessel heiß genug ist, nimmt der Regler die Anforderung weg, dann geht er aus. Regler ist die Kesselsteuerung oben. Edith sagt, es ist doch eher die Luftklappe, wenn ich mir deine vorigen Texte alle durchlese. Bei der Photzelle müsste er zumindest noch Vorbelüften, also den Gebläsemotor starten. Luftklappe am besten einmal komplett tauschen gegen ein Gebrauchtteil...
  12. klingt eher nach Fremdlicht, also die Photozelle defekt. Einfach mal rausziehen und abdunkeln, dann schaun ob er dann den Gebläsemotor startet statt auf Störung zu gehen. BTW Giersch kauft man nicht... Weishaupt ist da meiner Meinung nach das einzig wahre...
  13. Also ich kom mit meinem E-Kangoe BJ14 mit grob 25kWh/100km aus, ein vergleichbarer Diesel braucht grob 6-7l. Das sind 60-70kWh, allerdings noch ohne Erzeugung mit einberechnet zu haben. Bei diesen Studien wird gerne soi getan, also ob man Äpfel mit Äpfel vergleichen würden, da fehlts aber halt leider meilenweit... Objektive Studien kenne ich nicht....
  14. Ich hab nen Husqvarna, schon ein paar Jahre jetzt. Messerwechseln 1x im Jahr und gut. Sonst läuft der echt problemfrei. Nachts ist er aus, am Wochenende hat er auch frei. Man muss sein Personal ja nicht so schinden :)
  15. MadMox antwortete auf Andre's Thema in Blabla
    Nein, macht erstmal Sinn die Pumpe zu tauschen, das schwächste Ventil ist anschließend halt ein anderes, wenn du jetzt das Ventil tauschst. Es kann durchaus sein, dass du nach dem Pumpe tauschen das Ventil zusätzlich tauschen musst, weil es so ausgeleiert ist. Der Pumpendruck ändert sich ja schon über den Bedarf, wenns draußen wärmer wird sinkt der, die Puimpe macht die gleiche Drehzahl, dann steigt der Druck. Dass die Ventile über die Jahre ausleiern ist klar, aber das liegt auch an der Druckgeschichte....
  16. MadMox antwortete auf Andre's Thema in Blabla
    Das ist meist der mit dem schwächsten Ventil. Wirds besser, wenn du die Pumpe runter stellst von der Stufe her? Wenn ja, dann bau eine Energiesparpumpe ein, Grundfos Alpha 2 25-40 oder so... Die nehmen den Druck runter, wenn die Heizkörper ale zu fahren und damit die Fördermenge sinkt. Die alten drehen immer gleich schnell, heißt wenn alle Heizkörper zu machen, steigt der Pumpendruck und einen drückts dann oft auf, vor allem wenn die Ventile älter werden.
  17. MadMox antwortete auf Andre's Thema in Blabla
    Was ist denn für einen Heizungspumpe verbaut. Meist liegt das an einer ungeregelten Pumpe und nicht direkt am Ventil...
  18. MadMox antwortete auf Andre's Thema in Blabla
    wir bohren regelmäßig sowohl mit Ständer als auch freihand bis 250mm. Es ist im losen Mauerwerk nicht lustig, aber solange man einen anständigen Stand hat in Ordnung. Wenn halt Steine lose werden kann es sein, die Maschine sofort steht. Sowas würde ich zumindest mit Wasser bohren. Trocken und lose ist ganz doof.
  19. Der mit de Rente ist unwillig weil er keine Versicherung mehr bezahlt, wenn er in Rente ist, da kann er dann gar nichts mehr schreiben. Rein von meinem Bauchgefühl ist die Verlegung mehr als Problematisch, war seit ich da aktiv bin nie zulässig, aber wie es vorher aussah weiß ich nicht. Überprüfende Behörde sollte in Bayern aber das Landratsamt sein, WHG über 10m³ Inhalt beim Öltank, nicht die Gemeinde...
  20. gibts, ja, kann man so pauschal eigentlich nie sagen....
  21. So durch die Glaskugel schaut das nach Ionisation aus. Da fließt nur ein Strom über die Ionisationselektrode, wenn eine Flamme da ist. Wenn keine da ist fließt nix. Wenn die Ionisations elektrode verbraucht ist, dann zündet die und geht anschließend nicht in den Regelbetrieb über, sondern aus. Weil sie meint, es wäre keine Flamme da. Manchmal kann man da noch die Elektrode ein wenig abkratzen, hilft manchmal über ein paar Tage, aber wenn man ehrlich ist, gehört die Heizung eigentlich raus. Atmosphärischer Brenner ist halt bezüglich Verluste etc von vorgestern...
  22. Ich ja, habe nicht aus Preisgründen dahin gewechselt, sonder weil ich mich auch beruflich im Markt regenerative Energien bewege und da die die für mich ehrlichste Grundeinstellung dahinter sehe. Auch in Bezug auf wo der Strom echt herkommt. Und nein ich heiße lange nicht alles von Greenpeace gut, zB die Unterstützung für die militanten Tierschützer von der Peta nicht... (nein ich bin nicht gegen Tierschutz, nur gegen die Hetzjagden von Peta)
  23. normal 1 Phase Eingang, drei im Ausgang, zumindest hab ich einen ähnlichen der so läuft. Die werden doch oft auch für Drehstrommaschinen an 230V empfohlen...
  24. MadMox antwortete auf graue Maus's Thema in Blabla
    Erstmal zum Verständnis: der Sinn eines Heizkörpers liegt darin, dass der Raum warm wird. Ein Heizkörper soll nicht von oben bis unten heiß sein, er soll die Wärme abgeben und dabei nach unten hin kälter werden. 15 Grad mindestens...
  25. Qualität war halt immer bescheiden, Ständerbohrmaschine und Kompressor zB, alles aus China-Butterblech... Ist aber generell wohl bei den gängigen Güde/Bernando/Einhell-Geräten so, dass die aus der gleichen Chinesischen Fabrik kommen...

Wichtige Information

Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlässlich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. Für Details siehe die Datenschutzerklärung

Account

Navigation

Suche

Suche

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.