gravedigger Geschrieben 4. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2019 (bearbeitet) das Internet ist da sehr widersprüchlich.... FALL 1 230v L/N FU AC10 von parker und PUMPE > Motor 400V/230V > Der Motor wird im Dreieck angeschlossen? FALL2 380/400V L1, L2, L3 FU AC10 von Parker und Motor 400v/230V > Wird der Motor im Dreieck mit 230V Einstellung am FU oder als Stern 400V mit 400V Einstellung im FU angeschlossen? Bearbeitet 4. Dezember 2019 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 4. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2019 Wenn Du einen einphasigen 230V FU hast und damit Dein Drehstromnetz für den Motor '"baust", bleiben es 230V, es werden nur 3 Phasen mit Phasenverschiebung generiert. Ergo -> Dreieck Bei einem FU mit 3 Phasen 400V Einspeisung stehen diese 400V auch tatsächlich an den Motorleitungen an. Da jede Motorspule nur für 230V ausgelegt ist, muss dieser Motor im Stern angeschlossen werden, damit sich die 400V auf 2 Spulen aufteilen können, sonst käme es an einer Spule zur "Übersättigung". Warum man einen 400V FU als 230V Variante betreibt, ist mir nicht geläufig. Will aber nicht sagen, dass es nicht geht. Bei einem Motor 380/660V kannst Du diesen auch im Dreieck betreiben. Das sind Motoren für die klassische Stern / Dreieck Kombi. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 4. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2019 (bearbeitet) angeblich gibt es bei der dreieckvariante weniger probs mit dem FI Bearbeitet 4. Dezember 2019 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 4. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2019 Wenn es Probleme gibt, dann meist, weil es zu viele FU´s in der Anlage sind. Bauartbedingt produzieren alle FU´s Fehlerströme. Das kann in Addition schon mal zum Auslösen eines FI Schalters führen. Daher werden Zuleitungen von Elektrischen Anlagen in der Regel ohne FI verbaut. Das hat meines Wissens nichts mit der Variante Stern oder Dreieck zu tun. Höchstens mit der Variante 1 oder 3 phasig, s.o. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 4. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2019 Bei Einsatz von FUs allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter Kategorie B verwenden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 4. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2019 vor 1 Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben: Bei Einsatz von FUs allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter Kategorie B verwenden. Gemäß VDE 0100-530 muss der sogar verwendet werden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr. Hawk Geschrieben 4. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2019 vor 12 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben: angeblich gibt es bei der dreieckvariante weniger probs mit dem FI FU nur mit Typ B FI betreiben! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Jo, Theorie und Praxis. Neue Maschinen in Betriebsstätten mit alter Technik. Den Maschinenherstellern wird jeder Scheiss auf´s Auge gedrückt, bei den eigenen Niederspannungsanlagen schaut man gerne mal weg. Aber wir schweifen ab... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.
Jetzt anmelden